一 简介
   LTM8950 为以太网接口的温湿度传感器。随着网络的普及,LTM8950可以很方便的把测量点的温度及湿度值传到网络上,可以组建多种应用系统。
二 技术指标
1. 温度测量范围:  -25℃ — +60℃
2. 温度测量精度:   ±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ )
3. 湿度测量范围:   5% — 95% ( 非凝结 )
4. 湿度测量精度:   ±3%RH ( 典型值 )
5. 网络接口:  RJ45 ,10/100M 自动识别
6. 支持协议:  ARP,UDP,TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP等
7. TCP端口:  10050(缺省)
8. 供电电源:  +6 — 36V DC,50 — 120mA
9. 外形尺寸:  100 X 80 X 30 (mm)
三 接线示意图

四 安装方法
按接线示意图连接好网线及电源线即可。注意,每个LTM8950出厂时有缺省IP地址,一般为:192.168.1.120(子网掩码:255.255.255.0),接入网络时,须注意不要与网络上其他设备的IP地址相冲突。连接完毕后,可在网络上的某台PC机上运行LTMNET程序搜索和显示温湿度数据。
五 通讯协议
   LTM8950的数据通信协议采用Modbus协议的ASCII模式,以下是详细说明。
  数据读取指令:( 均为ASCII字符表示的十六进制数据,共17字节 )
 5.1
   : 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 8 S1 S2 CR LF
依照数据的顺序所代表的含义依次时
:    帧起始符
0 0  8950地址(2字节)
0 4  读取命令(2字节)
5 0  8950内存起点高位(2字节)
0 0  8950内存起点低位(2字节)
0 0  读取数据数量高位(2字节)
0 8  读取数据数量低位(2字节)
S1 S2  校验和(2字节)
CR LF数据帧结束符
注:
① 其中的CR及LF的16进制表示方式为:0X0D,0X0A
② 校验和的算法:
起始符“:”不算,从8950地址开始等加至数据数量低位字节结束,然后求其补码即可。
例:如上述命令(以下数据为16进制数据)
SUM = 00 + 04 + 50 + 00 + 00 + 05
= 54 + 08
= 5C(H)
SUM = 100(H) - 5C(H) = A4(H)
即 S1 =‘A’ S2=‘4’
③ 对于LTM8950 ,此命令中8950的地址应为 00 不变。