2008-09-21
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
2. 无时间继电器正转,停,反转的循环启-停控制
4次揿按钮时,电路的工作情况如下:
第1次揿SB1,通过 KM1(2-3)—KM2(3-4)触点使KA1得电;又通过 KM2(1-6)-- KA1(6-7)—KA3(7-9) 使 KM1得电并自锁,正向启动,同时切换了启/停信号通路。
第2次揿SB1,通过 KM1(2-5) 触点使KA2得电;又通过 KM2(1-6)-- KM1(6-7)—KA2(7-8)使KA3得
电并自锁,同时切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7-9)的断开而失电,正向停止。
第3次揿SB1,通过KM1(2-3)—KM2(3-4)使KA1得电;由于KA3(7-9)的断开,KM1不会再
得电;又通过KA1(1-10)-- KA3(10-11)
-- KA2(11-12)--KM1(12-13)的路径使KM2得电并自锁,反向启动,同时又切换了启/停信号通路。
第4次揿SB1,通过 KM2(2-5)使KA2得电;由于KM2(1-6)是断开的,虽有KA2(7-8)的接通,但不能使KA3再得电,而是KA2(11-12)断开KM2的线圈回路而使之失电,反向停止。
一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
电路的最大缺点就是只能按顺序启-停。
启-停信号的切换是否会因为操作不当的原因而造成抢电现象,需要在实践中验证。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
3. 正-反转循环(不停止)启动控制
线路组成相当于三按钮的正反转按钮互锁的直接正反转启动方式。
下上图系用得电延时继电器作电路转换元件的启动电路;
下中图用中间继电器作电路转换元件的启动电路,其电路的工作会因为操作的不熟练而产生不正常现象。
下下图系在中图的基础上,将中间继电器改用失电延时继电器作启动元件的电路,保证了充分的接通和充分的断开,与中图比较,就不那么容易出错了。
下上图和下下图比较,使用的元件和触点数量都一样,也能达到一样的目的,但组成电路的理念却不一样,诸位可以分析。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
评论6
楼主 2006/8/30 13:12:27
楼主 2006/9/2 13:09:04
楼主 2006/10/29 10:43:33
楼主 2008/7/13 22:03:50
试过么?是不是管用?
楼主 2008/7/15 19:04:41
顶起来。
楼主 2008/9/21 20:49:12