2009-07-27
评论10
楼主 2009/7/21 19:07:50
主要看距离长短,负载来说一般一个千瓦一平方
楼主 2009/7/22 10:02:37
要看控制设备带哪种负载!计算总负载电流。依据电流就可以选择电缆的截面积。另外地沟敷设电缆一定要注意散热问题。电缆选择预留安全系数/
楼主 2009/7/22 11:32:54
楼主 2009/7/22 15:11:10
楼主 2009/7/23 11:33:48
如果按总装机来选肯定会浪费大量线材。
楼主 2009/7/23 22:39:39
楼主 2009/7/24 9:34:07
楼主 2009/7/26 8:40:53
楼主 2009/7/27 11:51:31
能走天上的话,用铜排有优势,价格低,过载能力强,
楼主 2009/7/27 14:58:34
一套320KW和一套200KW的成套控制设备,电流分别为320安和200安,电缆分别为3*160+1*80,3*100+1*50