1   DCS/ESD系统安装方案

 (1)   概述

              DCS系统进行对生产过程的参数进行指示、记录、调节、报警、打印及历史数据记录;并采用ESD系统完成顺序控制及生产装置联锁保护。机柜安装利用原有机柜间和中央控制室。

(2)   施工程序

 施工准备  

设备检验 

 基础制作

 运输安装                                                

 

(3)   施工准备

1)  本次设计DCS系统、联锁系统配套硬件设备均安装在原来中央控制室和机柜间内,故应根据设计图纸到现场实际考察、测量,落实具体安装位置;

2)   此次安装的机柜与原机柜相应并排安装,因此必须保证原装置停车后,确保安全的情况下进行安装;

3)   原中央控制室和机柜间内应清洁干净,无任何杂物,温度、湿度适宜;

4)  原有机柜及操作台用防火布密封隔离,保证灰尘和飞溅物不能进入;

5)  准备安装材料,对型钢进行基础制作前的矫正、除锈和刷油处理;

 (4)  设备检验

1)   对设备进行入库后的外观检验和数量、规格的核实;

2)   准确测量各设备的外形具体安装尺寸;

(5)  型钢基础制作、安装

1)  控制室内盘、柜和操作台的安装位置应符合设计规定。

2)  型钢基础制作、安装应平直、牢固、外形尺寸与仪表盘尺寸应一致,其偏差值应符合有关规定.

 (6)  系统设备的运输、安装。

1)  系统设备出库运输时应选择平坦、无障碍的运输道路。装卸作业场地应平整、坚固,并具有足够的作业空间。

2)  开箱检验应的制造厂代表在场的情况下会同监理、业主代表共同进行,检验后应签署检验记录。

3)  设备开箱前,应检查外包装是否完整。开箱后,应检查内包装是否破损、有无积水,防潮、防水及防震等措施是否齐备,防倾斜、防震动标志是否异常。

4)  开箱检验应按装箱单逐一清点,所有硬件、备件、随机的工具的数量、型号、规格均应与装箱单一致;设备及备件外观良好,无变形、破损、油漆脱落、受潮、锈蚀等缺陷。

5)  机柜和操作台安装应符合下列规定:

a.  相邻两盘、柜、操作台顶部高度允许偏差为2mm。当连接超过两处时,其顶部高度最大偏差不应大于5mm

b.   相邻两柜正面接缝处的平面度允许偏差为1mm。当边连接超过五处时,正面的累计平面度最大偏差不应大于5mm;

c.  相邻两柜间接缝间隙不应大于2mm.

6)  安装时应尽量减小振动,不能剧烈打击,以免损坏原有机柜。