2009-10-16
今天又客户说变频器坏了!去现场一看!是驱动板烧了,挺严重的,电源变压器也烧了,请大家给出点原因!
模块还是好的!
工作温度有点高,有灰尘!
请大家分析一下原因!
评论21
楼主 2009/8/3 19:41:27
夏天湿度很大,电源模块很容易短路。
应检查电路电容是否损坏。
工作环境最好能降温、除湿。
楼主 2009/8/4 7:56:13
以上
楼主 2009/8/4 8:32:12
楼主 2009/8/4 13:36:08
好像逆变模块没有什么问题!我就奇怪了!
楼主 2009/8/5 8:31:04
有可能是驱动板上的触发二极管短路了,导致正反两组模块短路,电源变压器烧毁。
楼主 2009/8/5 10:03:46
楼主 2009/8/5 10:07:25
工作温度有点高会不会是因为选择的变频器太低了
楼主 2009/8/6 11:33:39
现在是工频运行!因为工艺要求需要频繁加减速!
楼主 2009/8/6 11:35:13
都是应该不是主要原因,变频器选型大小没有问题!
楼主 2009/8/6 14:28:57