前段时间安装好一台新东芝变频器,型号VFS-11 3.7KW

运行时正常

停机时出现OLR

查看说明书故障解释为:1.减速时间太短   2.动态制动电阻过负荷跳闸

起初减速时间为10S,然后改成30S,同样出现故障。

最后查看参数得知。

变频器参数中的动态制动选择 打开了。把动态制动选择关闭后故障消除,运行正常。

按说原出场值应该就关闭的。不知为何打开了。

 