1.ACS510变频器参数设置:
9802=1 MODBUS
5302=1 站号 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校验方式为8N2 5305为0
1001=10 由MODBUS控制变频器启停
1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)
1103=8 …
2.控制变频器起停.
a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;
b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F

例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;
启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】
停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】
3.用Modbus修改给定频率的方法

主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。
4.用Modbus修改加速时间的方法
向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定;
例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。