2009-11-04
评论9
楼主 2009/9/11 18:51:15
一般液体充装过程中液位都是不停晃动,显示有波动也是正常。
楼主 2009/9/11 20:21:22
液位在波动时,从趋势图上看,在1分钟左右有500~2000mm的波动,这在10米左右直径的储罐且内部还有浮盘的情况下应该不正常吧.
楼主 2009/9/11 21:11:38
应该首先检查一下线路,有没有破皮之类的。线路没什么问题应该换新的.
楼主 2009/9/12 20:30:03
线路的绝缘/安全栅/DCS通道等等都检查了,没问题.起初怀疑干扰,但波动时周边的设备(主要是电机等)都没有工作.不知道有哪位朋友有类式情况.......甲醇储罐的液位测量,储罐内有内浮盘.用的是导波雷达液位计.
楼主 2009/9/13 19:46:18
10米直径的储罐很大哦,有多少深呢?
楼主 2009/9/13 22:41:30
楼主 2009/9/15 15:03:09
液位动时也只是很小的波动,不会有较大的,如你所说是不是你灌内出现什么问题
楼主 2009/10/6 23:30:18
首先如果现场仪表的数据也波动大,则估计是仪表安装问题,内浮盘罐,仪表可能安装在一根导管上,导管的顶部需钻孔,以让导管上部和罐内气相同压;另外如果罐中有水,存在2种物料,也会出现这种情况。
楼主 2009/11/4 13:44:16
在充装介质时内浮盘是否有碰撞液位计缆绳