带电池的PLC注意电池电压

小麻籽
小麻籽

2009-10-24

过去许多PLC的程序都是靠电池保存,陆续有网友说PLC这样那样的问题

四川有个朋友打电话,他们经纬FA506细纱机,欧姆龙的PLC(这个应该是95年以前的设备)出现PLC报警停车,检查为欧姆龙PLC内部电池没有电导致程序丢失,由于PLC太老。找不到编程电缆和软件(具体的PLC没有见,估计应该可以找到,不过维修价值不高,PLC太老。最后让他找襄樊一个网友改为西门子S7-224的PLC

襄樊朋友的精梳机松下的PLC,一台车平车几天后再送电PLC报警,检查为PLC程序丢失。拿出几年前备用的PLC,备用PLC也因电池没有电程序丢失。PLC电池寿命3-5年,如果PLC经常通电,估计10年也许没事,如果PLC不通电,估计3-5年电池就会没有电。当然与环境温度关系很大,高温电池自放电很快。

一个QQ好友说他们93年的富士NB1 上海二纺机FA507细纱机有几台停用1年后上电,只有2台能够运行,剩下的全部报电池故障。打开PLC里面也没有电池,怀疑别人把这几台PLC的电池拔掉,打开正常运行的PLC,里面也没有电池,程序卡8K。NB1的不清楚,NB2富士PLC插上程序卡后运行程序卡的内容,拔掉程序卡后执行PLC内部 RAM的程序。程序卡里面是28**  EEPROM集成块,不怕程序丢失。PLC内部62**程序卡,全靠锂电池保存程序。PLC内部有的用电池是为了保存PLC临时数据,如掉电M保持区 寄存器保持区   PLC运行模式等。QQ好友的PLC用存储卡,PLC内部没有锂电池但由超级电容,PLC没有模式开关,估计类似西门子S7-200,靠超级电容保存的电量保存数据和运行模式。PLC以前没有电池电压过低(没有安电池等)报警是因为可以设置PLC在没有锂电池时运行存储卡程序。由于超级电容没有电导致数据丢失而PLC报警并停止运行。必须用编程器重新设置PLC运行模式和无电池运行模式才可以正常开车。