控制工程师论坛

变频器

西门子全数字直流装置调试步骤6RA70

小麻籽
小麻籽

2009-10-17

  • 控制系统组成
    主电路由交流阻熔吸收、传动装置、平波电抗器(利旧)、直流快开组成。
    交流进线侧装有阻熔吸收电路,用于吸收变压器合闸对传动装置的冲击。
    直流侧安装直流快开DS14,用于完成直流侧的保护。
           其数字控制系统为SIEMENS公司的6RA70系列数字控制系统,功率控制系统采用晶闸管元件组成三相全控桥反并联整流系统。采用北京景新制造的西门子控制的混装模块。
    装置以成套柜的形式供货,每套装置中安装:
    ? S7-200PLC:用于完成开机逻辑。
    ? 用于Profibus-DP通讯的CBP2通讯板;下传数据:控制字和速度给定值;上传数据:状态字、故障字和各种运行数据。
    ? 三相励磁主电路包括进线断路器、接触器、熔断器、励磁变压器、直流全数字装置。
    ? 测量和显示仪表包括:电枢电流、电枢电压、励磁电流、励磁电压;控制电路中包括:内、外控功能(内控完成调试与检修,外控完成基础自动化控制),配置温度巡检仪用于监测电机的测温元件,配置给电机风机电源和控制,配置给电机防凝露加热器的电源和控制。
    ? 传动装置带有标准的脉冲编码器接口。
    ? 传动装置带有急停接口。急停功能分为本地急停和系统急停。本地急停用于调试和巡检;系统急停一般来自现场,由基础自动化供应商确定。急停信号通过硬线连接。
    ? 传动装置带有基本操作单元和调试工具的接口,它可以完成运行要求的所有参数的设定、调整及实测值的显示。参数设定也可以由计算机通过数据通讯来完成。装置的高效能处理器承担电枢回路的调节功能、励磁回路的调节功能、参数优化、监控与诊断、保护及通讯功能。装置具有优良的动、静态性能,调试简单,维护容易。每台直流装置均开放S00代码,用于完成速度同步和负荷平衡。

  • 西门子全数字直流装置调试步骤
    1.一般控制参数的设定
           按照电路图,将模块外部急停和抱闸等外部控制先满足条件,给模块上控制电,如无问题就恢复工厂值,按照西门子直流调速装置说明书的启动步骤进行系统参数设定(此时电机应为空载):
    ? 恢复工厂值
    ? 设置脉冲编码器
    ? 选择控制方式
    ? 输入输出设定
    ? 给定选择
    ? 保护参数设置
    2.优化运行
    验证码盘的正确性
    进行优化设置 :P83=2 将速度反馈改为编码器,改完后让电机运行一下确保没有其他故障。
    进行电流环自优化的验证
    P51=25 电流环优化,优化修改电枢与励磁电流环基本参数,可以多做几回观察是否参数相同。
    电流环优化改变以下几个参数:P110电枢电阻、P111电枢电感、P112励磁电阻、P155电枢调节器P增益,P156电枢调节器I积分、P255励磁调节器P增益、P256励磁调节器I积分、P826自然换向时间。
                                                                         电流环响应曲线:


  • 上图为电流环自由化过后手动阶跃的实验图,绿色为设定,红色为实际值。可以看出电流的响应比较快而且没有超调。
    对速度环进行优化并验证
           P51=26 速度环优化,主要修改速度环PI值:P225速度环增益、P226速度环积分时间、P228速度给定的滤波时间。
                                                                                        速度环响应曲线

  • 如上图黄色为速度实际值、红色为电流实际值、蓝色速度设定值。此特性即为无超调。

  • 上图红色为电机速度实际值,蓝色为设定值;可以看出速度超调比较大,但响应比较快。
    速度环的特性,根据现场电机特性要求调节PI参数让电机达到控制要求。
    弱磁优化.P51=27,主要绘制模块弱磁曲线:P81=1 将模块改为有弱磁。弱磁优化完成后对弱磁进行验证需要做以下几点:
    ? 对电机进行升速控制,主要观察电机在进入弱磁区后,直流电枢电压是否升高,励磁电流是否降低
    ? 对电机进行满速控制,观察电机励磁电流,电枢电流,直流电压是否稳定受控。
    ? 利用计算机对各波形观察并记录。
                                                                      弱磁升速曲线



  • 上图为弱磁后验证波形,黄色为励磁电流,红色为电机实际速度,绿色为EMF 电压。可以看出在电机由恒磁区进入到弱磁区后,电枢电压和励磁电流都基本比较稳定,弱磁比较成功。