控制工程师论坛

变频器

怎样用DriveMonitor连接6AR24

小麻籽
小麻籽

2009-10-17

DriveMonitor可以用于6RA24 调速器,要求6RA24的版本必须在V2.0 以上。经过G-SST0 or G-SST1 通讯口用USS协议进行数据交换。DriveMonitor不能通过Profibus通讯与6RA24通讯。 

连接电缆( 2/3 交叉,5 接地)接在6RA24的G-SST1口(6RA24 的X501)。请参考6RA24手册15章。6RA24 和DRIVEMONITOR按出厂默认值参数设定。

P790 = 1192; P791 = 3; P792 = 3; P793 = 6; P796 = 0; P797 = 0

1:启动DriveMonitor

2:选择"File" - "New" - "Based on Factory Settings...".

3:选择"Unit type" - "SIMOREG 6RA24".

4:选择"Unit Version" - "02.3" or "02.4" (用6RA24 software 2.0,
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;只是参数P095设置不同)

5:设置"Bus Address" to 0

6:设置"Quantity of PZD" to "3" (出厂值是2)

7:点OK 以确认

8:选择"View" - "Online (Write EEPROM)".

9:最初会出现一格错误信息"Device
cannot be initialized"

10:确认这个信息,然后就可以ONLINE。

更多的信息可以参考6RA70的FAQ

注意:不能在DriveMonitor上使用TRACE功能, Trace可以通过DOS 版的SIMOVIS来实现,因此需要先在PC上安装DOS。