控制工程师论坛

仪器仪表

低压开关电气设备的Icu,Ics及Icm是什么参数?有何含义?

hylotus
hylotus

2009-10-20

依照国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IECGB14048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准规定,以上参数含义如下:

 

Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额 定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断路器可继续使用。

 

Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。

 

Icm:额定短路接通能力 指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器设备在额定工作电-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流。

 

    一般情况下,Icu IcsIcm n x Ics.

    注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。 