2009-11-04
刚刚工作,学习差压变送器校验,有的是三阀组的,有的是五阀组的,三阀组和五阀组的区别是什么?在停表和投表的操作不同点在哪里?
谢谢各位高人指点,不胜感激...........
评论11
楼主 2009/10/29 21:51:51
三阀组的作用,是将差压变送器的正负压室与导压管导通或切断,或将正负压室切断或导通。
五阀组是在三阀组的基础上集成了高低压排污阀,使用上同三阀组没有什么区别。
五阀组虽然增加了高低压排污阀,但一般都不用来排污,通常是用来排放变送器膜盒内的气、液,用它排空后校零点,排污还是要用变送器后的排污螺丝排,因为五阀组是安装在变送器之前,只能排放导压管内的,而膜盒有脏东西时从五阀组是内排不出来的。但用五阀组后,可方便在线进行变送器的检查、校准工作。
楼主 2009/10/30 18:57:22
拜读XXKJFW的文章很多次了,颇有收益.
不知道能否具体说明一下用五阀组在线进行变送器的检查、校准的方法?
谢谢!
楼主 2009/10/30 20:37:24
学习了。
楼主 2009/10/30 21:44:41
五阀组由高、低压阀,平衡阀及两个校验(排污)阀组合为一体,在线进行变送器的校准时,只要将高、低阀切断,打开平衡阀及打开两个校验阀,然后再关闭平衡阀就可对变送器进行在线校准了。具体操作请看我的博客里的:“差压变送器的现场校准方法(原创)”一文。地址如下: http://blog.controleng.cn/xxkjfw/171659/message.aspx
在该文的“一.准备工作一节中:对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。”
上文说的是用三阀组的,但对五阀组已是适用的,上文是用自制的接头接正压室的排气、排液阀或旋塞,对五阀组而言压力源直接接阀上的校验阀就行了,可以说比上文还方便。
楼主 2009/10/31 7:16:45
看了xxkjfw的博客,写得很好,对我刚参加工作的人来说很有帮助,非常感谢了
楼主 2009/10/31 11:06:17
感谢楼上网友的支持!互相学习,共同提高。
楼主 2009/10/31 11:57:42
拜读了!谢谢!
楼主 2009/10/31 19:31:39
楼主 2009/11/1 16:10:36
楼主 2009/11/1 16:49:11