2010-08-14
评论2
楼主 2010/4/22 17:13:03
1、enable:表示运行使能,也叫脉冲使能。
2、我在ALM通了380V电后没有enable,ALM直流母排一样有电——
你检查看看,是否你的ALM参数 p0852的值设为1了。如果是设为1的话,相当于一直给出了enable信号。
3、是不是ALM使能以后DCLINK灯应该变为绿色——
关于DCLINK灯,有多种显示情况,分别阐述如下:
橙色:组件准备运行并启动 DRIVE-CLiQ 通信循环。
直流母线电压上电。
红色:组件准备运行并启动 DRIVE-CLiQ 通信循环。
直流母线电压太高。
注意:DCLINK灯不存在变为绿色的情况。
4、P864应该填ALM中的 r0863.0 参数。