2010-04-25

 问题:我厂有个系统用的是Wincc6.2中文版和Step7 V5.4中文版,在运行中画面老是不时的变暗,然后通讯的数据就没有了,(好像是通讯断了),当我且到桌面时发现有错误信息为:
Asynchronous socket error 10053
出现这种状况后,隔一段时间自己又会变好!

-------------------------------------------------------

解答:

一般有三种可能:
1.是有强干扰,或是以太网线有问题
2.是画面中有PLC里不存在的点,例如:DB100.DW10,而PLC中根本没有这个DB块
3.西门子PLC和wincc有一个小bug: 在wincc驱动-->系统参数中有[通过PLC控制数据周期刷新]
  而大多数S7-300的PLC通讯能力很弱,根本不能胜任此项工作,因此要将此选项取消,这个bug是被西门子技术支持证实的,但他们不会揭自己的短,不愿说出真相.