2010-09-25
3应急照明的几种控制方式
普通照明方式大家都比较熟悉。如图2所示,应急照明的控制及其配线方式是从其基础上改变而来的。
3.1应急照明的分散就地控制方式
走道、楼梯间等处的应急照明灯需要分散就地控制,其应急照明配电接线见图3。首先在各出线回路上增加一根控制线,并串入交流接触器KM主触点。其次将分散在各处的应急照明开关由通常的单控开关改为双控开关。这样,平时交流接触器删主触点处于打开状态.控制线不带电。双控开关能正常控制应急照明灯:当发生火灾时,由于火灾报警联动触头K闭合。相应联动用的交流接触器KM主触点闭合。电源线及控制线均带电.双控开关不论处于何种位置.应急照明灯都能被强制点亮。
对于自带蓄电池的应急照明灯具,改进线路后,无论电源出现什么情况和灯控制开关处在什么位置,均能保证火灾事故状态下应急照明等强制点亮,从而满足消防要求。
对于高层住宅建筑,其楼梯间照明及走道疏散照明通常亦兼作为正常照明,这部分照明可采用带消防应急功能的延时开关,这样消防时能强制点亮,又满足节能要求。
3.2应急照明的集中控制方式
在一些公共建筑中,如商场、停车库等公共场所的应急照明常常需要集中控制管理。其应急照明配电接线见图4。在此类设计中往往在值班室或每层的配电内设一个应急照明配电箱,配出若干回路控制各场所的应急照明及疏散指示灯。这时在控制原理不变的情况下。把分散设置的单控开关集中设置于配电箱箱面,每只单控开关控应急照明应急照明图4集中控制的应急照明配电接线图制一个回路的应急照明灯.既满足火灾时强制点亮要求。又方便管理。
3.3应急照明的总线集中控制方式
随着现代大型建筑的不断涌现。照明控制系统出现了总线制集中照明控制系统.把整栋建筑的照明包括应急照明都纳入了总线制控制系统,应急照明的控制又加入了新的制约因素。其应急照明配电接线见图5。利用同一控制原理。把交流接触器KM辅助触点跨接在总线控制器两端。取消设于就地或配电箱面的控制开关。正常情况下由总线集中控制系统实现对应急照明灯的控制.火灾时交流接触器KM辅助触点闭合强制点亮应急照明。
4结语
总之。火灾应急照明在现代建筑中起着十分重要的作用,在设计时应仔细分析建筑物的使用特点、火灾危险程度等多方面因素,严格遵守相关设计规范,选择合理的控制方式。以上三种应急照明的控制方式。是在现有产品的前提下比较经济合理的配电及控制方式,能够确保应急照明可靠工作,现提出来与大家共同探讨,以实现火灾应急照明的最佳控制。
由于目前的电器产品中也有可与微型断路器一起拼装轨道化安装的单相交流接触器。以及带消防应急功能的延时开关,如ABB公司的ESB系列接触器及真善美公司的GKB638型照明开关,给设计及实际工程应用带来更多方便。