2010-08-30
摘要体育照明功率大, 用电量大, 节能潜力也大。本文分析、提出了体育照明的节能措施, 包括:选择合适的标准、光源的节能、灯具效率、灯具附件节能、控制节能、永久照明与临时照明系统相结合等措施。
关键词 体育照明 光源 灯具 灯具附件 照明控制 临时照明系统
借北京奥运会的东风, 我国体育建筑有了长足的发展, 各地、各高校, 甚至中小学校都在建设体育建筑和体育设施。体育照明是体育建筑中最重要的系统之一, 备受业界人士的重视。体育照明灯具单台功率大, 所用灯具数量多。表1 给出了部分著名足球场体育照明实际安装容量。表中法国马赛体育场照明总功率仅为约338 kW 即可实现1 500 lx 平均垂直照度; 而德国安联体育场达到同样照度水平所用照明总功率约为502 kW, 是马赛体育场的约1. 49 倍。由此可见, 同样的照明水平, 由于诸多因素, 导致体育照明灯具功率和数量有很大差异, 因此, 体育照明节能潜力较大。本文与读者共享体育照明节能的措施, 以抛砖引玉。
需要说明, 本文所说的体育照明节能措施没有考虑建筑、结构的影响, 即在建筑和结构专业条件一定的前提下, 从照明角度分析其节能措施。
1 体育照明节能措施
1. 1 照明标准与节能
依据《体育场馆照明设计及检测标准》(JGJ 153-2007), 我国将体育照明按照体育场馆的使用功能和电视转播要求分成6 个等级, 分别为Ⅰ级———训练和娱乐、Ⅱ级———业余比赛或专业训练、Ⅲ级———专业比赛、Ⅳ级———TV (标清电视转播) 转播国家或国际比赛、Ⅴ级———TV 转播重大国际比赛、Ⅵ 级———HDTV (高清晰电视转播) 转播重大国际比赛,前3 级不进行电视转播, 后3 级有电视转播要求。
现在许多业主和设计师盲目提高设计标准, 造成不必要的浪费。不同等级其照明标准是不同的, 以足球场地为例(见表2), 满足HDTV 转播要求时,主摄像机方向垂直照度Evma i不低于2 000 lx; 转播一般国内比赛时, 主摄像机方向垂直照度只要不低于1 000 lx 即可。照明标准降低一半, 用灯数量也减少一半, 初次投资、维护费用都相应减少。因此, 照明设计时应选择合适的照明标准, 不应盲目攀高。
1. 2 光源的节能
体育照明有其特殊性, 正式体育比赛往往要与电视转播紧密相连, 电视推动了体育运动的普及, 也使体育运动形成巨大的产业。因此, 电视转播商有非常大的话语权, 体育照明的“四高一低” 是转播商的基本要求, 即高照度、高均匀度、高色温、高显色性、低眩光。在此基础上, 笔者将其修订为“四高二低”,即增加了“低能耗”。
1. 2. 1 高显色性和高色温对能效的影响
表2 表明, 电视转播需要高色温和高显色性的光源, 这种需求在体育运动转播中具有普遍性, 目前常用的光源是金卤灯, 其光效可以达到52 ~ 130 lm / W [2]。但是, 需要我们关注一下高显色性、高色温等几个问题。表3 为飞利浦公司的大功率双端短弧金卤灯的技术参数, 光源功率和额定电压相同, 显色指数分别为80 和92 , 它们的光效分别是100 lm /W 和90 lm /W, 可以看出, 高显色性的光源
光效降低了10 %。该结论具有代表性, 表4 为欧司朗2 000W 单端直型金卤灯的技术参数, 高色温、高显色性的光源带来光效降低约25 %。因此, 体育照明应根据体育场馆的等级选择合适的色温和显色性的光源。
1. 2. 2 光源功率对能效的影响
光源的功率与能效也有有趣的联系。表5 所示为欧司朗的金卤灯产品, 1 000W 金卤灯比2 000W 的光效低约10 %。其它品牌产品具有相似的结论。因此,当能满足照明指标要求时, 宜采用大功率的光源。
1. 2. 3 短弧光源对能效的影响
表6 是飞利浦大功率双端金卤灯短弧光源与长弧光源的比较, 短弧光源的光效为90 lm /W, 略低于长弧光源的95 lm /W, 但由于短弧金卤灯体积小, 重量轻, 便于与灯具配合, 有利于配光, 目前使用比较普遍。短弧金卤灯所用材料也较少, 节约资源。上面从节能角度分析了目前常用的体育照明光源的现状, 至于采用何种类型的光源还有其它条件的限制, 不可片面地只追求能效, 应该在保证照明水平的前提下节能, 即“节能不减光” 原则[1]。
1. 3 灯具节能
我国现行标准《体育场馆照明设计及检测标准》对灯具效率的要求见表7, 这是灯具效率的最低要求, 必须满足。
目前普遍采用的MVF403 灯具有7 种配光, 效率最低也在78 % 以上。GE 公司的EF2000 型灯具的效率在78 . 50% ~ 84 . 46 %。目前主流的体育照明灯具效率大多在80% 上下, 远高于表7 所示的标准值。因此, 采用效率高的灯具可以减少灯具的使用
量, 节省电能, 节省投资, 减少日后的维护工作量。基于目前灯具效率已经得以提高的事实, 即将出版的2009 版《全国民用建筑工程设计技术措施电气》对灯具效率作出了更高的要求, 即“金属卤化物灯不应采用敞开式灯具, 灯具效率不应低于70 %”。
1. 4 灯具附件与节能
现在体育照明配套用的镇流器、触发器自身能耗已有显著的降低, 表8 为配套GE 公司EF2000的镇流器和触发器技术参数。MVF 403 配套用的镇流器和触发器总能耗也只有80 W。因此, 在体育照明设计时, 应选用低能耗的镇流器和触发器。