事情是这样的:现在客户现场有一台设备,15KW变频器驱动电机11KW,同时PLC采集温度传感器的模拟信号。刚都加装隔离器了。
问题还是出现如述:电机不转的时候,显示温度29-30摄氏度,一旦电机运转,显示的为13-30摄氏度之间跳动。
信号线也换成屏蔽电缆,同时都增加隔离器,温度变送器本身也自带隔离器,我们后又给他增加了一个导轨式安装的。
所以想请教一下,谁还有没有好办法,最好简单点的,因为我们人员已经撤回,需要客户来完成。
我甚至想到过换变频器,加隔离变压器380变220,但刚打完电话,让客户,寻外部地线,与屏蔽线相连,不要共用地线。
还望诸位师傅,高人,高工,给予良策!
评论6
楼主 2010/12/14 13:52:31
变频器运行起来干扰确实挺大的,你可以将温度传感器信号线屏蔽层接入仪表地。
楼主 2010/12/17 12:14:27
用的是什么温度传感器?是否可以用其它的温度传感器?
楼主 2010/12/23 16:59:11
如果是热电偶,因为信号微弱,易受干扰。
是不是可以换成热电阻,或用温度变送器转换成0-20ma的电流信号。
另外变频器的载波频率是不是可以试着调整下看看。
楼主 2011/5/9 21:23:47
1、干扰舌到底,德从电源上着手,,,然后再去使唤屏蔽咧接地咧那些招儿
尤其接地这个事,接不好呀,干扰顺地爬上来?
嘻嘻嘻,接地电阻,小于0.2Ω ,俺觉得是个门槛哩凯
2、贵贱贵贱,别用变频器上带滴那那破电源,那臭屎电源,给变送器供电鸟~~~~~~~~~
3、钱多就上净化电源、低纹波电源,钱少就上线性电源(变压器),
再不中就奶奶滴搬几块汽车电瓶串并联个24VDC供电,嘿嘿嘿
再再不中呀,就是温变太垃圾,没啥子好扯,直接换表
4、温变最好是选择,那种一体化温变,或者探头可快插互换滴一体化温变
最好是甭选那种,探头、温变模块两张皮的东东搞事
两张皮,离心离德滴,有机会当然要出墙,改革和谐社会鸟~~~~~~~~~~~~~~~
5、俄是大俗,上赛进口、中国最好滴野鸡毛蛋://www.sc-sensor.com/uppic/20112713114818617.pdf
嘻嘻嘻嘻,
不服滴贴资料上来 ,脱裤子亮剑,拼刺刀耍

楼主 2011/6/12 22:06:31
如果是热电偶,因为信号微弱,易受干扰。(点偶输出是mv信号)
是不是可以换成热电阻(电阻输出的是RTD信号),或用温度变送器转换成0-20ma的电流信号。 (现在基本都是4-20mA)
这个不太合适
最好的办法是先接地 全部接仪表地,确认动力和仪表接地是分开。欢迎屏蔽接地的时候一头接地。
你可以尝试用调试的时候PC和PLC连接上。
如果有问题可以联系我QQ:56741446
楼主 2011/6/14 9:16:14
连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。