2010-12-11
今天调试电机,发现接触器触点不停的吸合和断开,搞的我不知所措,接触器的型号是德力西CJX2 32/10,我接的电机是7。5KW的,按我的计算,电机额定电流就是15安左右,32安的接触器是可以满足是,为什么接触器触点在通电时还会不停的吸合与断开,本人现在很郁闷。
评论7
楼主 2010/12/11 13:36:25
你的控制电路有问题,应该好好查一查,这和容量应该没有关系的.
楼主 2010/12/11 13:57:05
控制电路已经严格查了几遍,木有问题!
楼主 2010/12/12 9:17:00
自保持有问题,电压低都可以引起。
楼主 2010/12/12 17:10:20
那就换接触器试试!
楼主 2010/12/23 9:22:49
如果换个接触器还是这样的话,应该好好的查查控制回路。
楼主 2010/12/23 15:46:49
查查接触器是不是有问题
楼主 2010/12/24 16:27:12
一、查接触器线圈吸合电压,如果吸合后偏低会导致接触器断开。
二、查电机三相是否缺相,如果缺相会导致电机起启后接触器跳开。