您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 奇怪的PLC输入故障

hege377

hege377   |   当前状态:在线

总积分:6784  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-07-23

最后登录时间: 2020-05-16

空间 发短消息加为好友

奇怪的PLC输入故障

hege377  发表于 2011/3/13 14:08:41      3063 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

车间内一台正在运行的设备突然出故障,有三四个气缸上的磁感应开关全都亮起来,HMI上也可以监控的到对应的输入点ON,输入模块是S7-300的32点IO模块。按道理每个气缸上的磁开关只能有一个亮的,从IO模块上观察可以看到输入状态的指示灯亮度不太一样,比较暗的输入点测得输入电压只有9V左右。



各位分析下会是什么问题呢?

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/3/13 23:08:40

    的确是人气不足呀!

    因为是西门子PLC 的问题,看看其论坛上的回复!

    应该是外部接线,存在虚接现象导致的


    止于至善——独学而无友,则孤陋而寡闻。
    2011-03-13 14:21:57
    引用   收藏   1 楼
      冰凌
    游侠

    经验值: 308
    发帖数: 194
    金    币: 208
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    磁性开关线路电源(输入电源),有部分出现了短路情况吧?

    2011-03-13 14:24:50
    引用   收藏   2 楼
      宿命的风
    游侠

    经验值: 436
    发帖数: 297
    金    币: 336
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    这个就是典型的电器干扰问题,所以要做好接地的处理!

    2011-03-13 15:16:43
    引用   收藏   3 楼
      龍族
    游侠

    经验值: 524
    发帖数: 304
    金    币: 154
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    干挠,自动化控制系统的大问题,注意接线。


    我要让全世界的人都知道:我很低调!
    2011-03-13 18:29:18
    引用   收藏   4 楼
      李石头
    游民

    经验值: 185
    发帖数: 82
    金    币: 82
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    干扰的原因

    2011-03-13 18:47:30
    引用   收藏   5 楼
      liuliusheng
    侠圣

    经验值: 4678
    发帖数: 4059
    金    币: 163
    所发精华帖
    活跃且技术贡献卓越的网友

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    查查输入电压9V原因.


    liujisheng
    2011-03-13 19:04:43
    引用   收藏   6 楼
      zzql
    游侠

    经验值: 399
    发帖数: 261
    金    币: 184
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    此时24V电源是多少?如正常,应不是干扰问题,查接线是否有问题。

    2011-03-13 21:23:46
    引用   收藏   7 楼
      bingxue668
    游侠

    经验值: 402
    发帖数: 268
    金    币: 302
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    断开输入看看

    2011-03-13 21:52:05
    引用   收藏   8 楼
      干涸的大海
    侠客

    经验值: 633
    发帖数: 158
    金    币: 633
    所发精华帖

      主题:回复:奇怪的PLC输入故障  

    可能磁性开关的接线出错了。PNP,NPN接错了。


    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/3/13 23:08:40 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/3/13 23:33:00

    有的时候电器的原因很不好说 呵呵
    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/3/13 23:33:00 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/3/14 9:16:59

    如果是正在使用的设备,不会是接错线的问题。可能是外部电路短接的问题。
    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/3/14 9:16:59 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/3/14 12:15:42

    三四个电路一起出故障,会不会是端子排上有故障。比如端子排绝缘不好。呵呵。。。。。
    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/3/14 12:15:42 发表于5楼的内容

  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2011/3/14 12:31:59

    输出短路的可能性很大。

    6楼 回复本楼

    引用 马军成 2011/3/14 12:31:59 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/3/14 21:43:35

    真正的原因是那些不该亮而亮的磁簧开关的零线断了。

    但问题是为什么零线断了会让它的指示灯和PLC的输入点ON呢?

    按我的理解是零线断了那指示灯和输入点无论怎样都不亮才对!

    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/3/14 21:43:35 发表于7楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/3/15 8:29:27

    你的磁性开关是几线的。

    8楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/3/15 8:29:27 发表于8楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/3/15 20:10:23

    都是三线制的。FESTO的

    9楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/3/15 20:10:23 发表于9楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/3/17 8:19:51

    三线的可能会出现这样的情况。

    10楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/3/17 8:19:51 发表于10楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/3/19 22:53:13

    为什么零线断了会让它的指示灯和PLC的输入点ON呢
    11楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/3/19 22:53:13 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】