可能是你的输入信号线比较长,并且信号线敷设路径耦合和干扰信号较强,感应的电压由于零线断了无处泄放,这个感应电压有时可以高达50V以上,不过电压虽高但能量较小,用万用表在PLC处测一下输入电流可能不会超过2mA。
大部分PLC正常输入信号电流在5~8mA,不同的PLC对这种干扰信号反应不一,有些会误动作,抗干扰处理较好的PLC不会动作。