    cxz2365   发表于 2011/3/20 8:54:00

    你的程序是取 还是取反
    12楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2011/3/20 8:54:00 发表于12楼的内容

  • userone

    userone   |   当前状态:在线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-03-22

    最后登录时间: 2011-03-22

    空间 发短消息加为好友

    userone   发表于 2011/3/22 16:03:35

    可能是你的输入信号线比较长,并且信号线敷设路径耦合和干扰信号较强,感应的电压由于零线断了无处泄放,这个感应电压有时可以高达50V以上,不过电压虽高但能量较小,用万用表在PLC处测一下输入电流可能不会超过2mA。

    大部分PLC正常输入信号电流在5~8mA,不同的PLC对这种干扰信号反应不一,有些会误动作,抗干扰处理较好的PLC不会动作。

    13楼 回复本楼