变压器低压侧出口短路,会不会伤害变压器本体

jijun  发表于 2011/5/13 10:15:46      1532 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

泰开10万的主变,220KV变35KV,在35KV侧带电合接地刀闸,主变正确动作,故障录波记录38.2A,启动到返回共80MS,变比为 600/5          .主变差动速断动作电流25.76A,时间4ms,一次电流变比600/5,二次2000/5.请问二次短路冲击电流大约多少,A、B两相都是匝间短路,C相无故障。这样的短路冲击是否应该主变损坏,另外,主变是不是有型式试验报告,可以出口短路冲击几次,多大电流,多长时间呢?
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/5/13 10:39:06

    由于瓦斯保护没有动作,。因此,变压器内部应该没有问题,为安全起见,可以采集油进行化验比对,如果油质化验正常,那马就可以肯定变压器没有问题
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/5/13 10:39:06 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/5/13 14:10:17

    首先主变的设计规范中有冲击电流的规定值,你可以查查看。主变绕组在运行前应该有绕组变形报告,可以再做一次绕组变型对比一下。
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/5/13 14:10:17 发表于3楼的内容