泰开10万的主变,220KV变35KV,在35KV侧带电合接地刀闸,主变正确动作,故障录波记录38.2A,启动到返回共80MS,变比为 600/5 .主变差动速断动作电流25.76A,时间4ms,一次电流变比600/5,二次2000/5.请问二次短路冲击电流大约多少,A、B两相都是匝间短路,C相无故障。这样的短路冲击是否应该主变损坏,另外,主变是不是有型式试验报告,可以出口短路冲击几次,多大电流,多长时间呢? |
-
-
yujie0324 发表于 2011/5/13 10:39:06
由于瓦斯保护没有动作,。因此,变压器内部应该没有问题,为安全起见,可以采集油进行化验比对,如果油质化验正常,那马就可以肯定变压器没有问题2楼 回复本楼
引用 yujie0324 2011/5/13 10:39:06 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/5/13 14:10:17
首先主变的设计规范中有冲击电流的规定值,你可以查查看。主变绕组在运行前应该有绕组变形报告,可以再做一次绕组变型对比一下。3楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/5/13 14:10:17 发表于3楼的内容
-