您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 断路器故障

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

断路器故障

钟灵山  发表于 2011/6/3 8:38:43      3024 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一台2500A的断路器,昨天突然跳闸,复位后送电正常。查看原因,是接地,电流是3392A。如果真的是接地,那是不可能送电的,到底是什么原因呢?讨论一下。
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/4 23:08:45

    今天该断路器又跳闸了,还是接地故障,显示的是零线电流是504A,清屏,再按故障电流,却显示上次故障电流是2584A,;零线电流设定是500A,最大电流设定是2500A,怎么会这样呢?复位后还是可以送电的,太奇怪了。我怀疑是断路器的误动作,因为该断路器已用了8年了。各位高手,你们说呢/

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/4 23:08:45 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/5 8:49:02

    没人知道吗?

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/5 8:49:02 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/6/5 9:01:41

    接地故障
    一般顺序是:首先检查用电器本体,其次检查电源来线。 
    不是很熟,不知道该开关是否需要事先储能,你试一下;我想还是按钮的事。
    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/6/5 9:01:41 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/7 8:34:57

    这个断路器是自动储的,没有人动按钮,按钮上不会有问题到

    用电器本体还是好到,全部到机器都能开机,电源来线么,机器都能开了,还有问题吗?

    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/7 8:34:57 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/8 9:08:17

    断路器方面到高手,出来聊聊吧,到底是什么原因呢?
    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/8 9:08:17 发表于6楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/6/8 9:46:46

    接地故障!检查一下负载是否有接地现象,尤其是接触不良的接地现象。要么属于误动作,时间这么久了。
    7楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/6/8 9:46:46 发表于7楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/6/8 14:03:50

    没有用过这么大电流的断路器。好像还有些智能啊。可以显示故障啊。
    8楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/6/8 14:03:50 发表于8楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/9 8:16:47

    这是低配室里的总柜开关,所以电流很大,但也很重要,一跳闸,一个车间到电都没了。

    9楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/9 8:16:47 发表于9楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/9 8:18:47

    负载都检查过了,送电后都能开启,很正常啊。估计误动作到可能性很大。
    10楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/9 8:18:47 发表于10楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/9 9:52:45

    不好意思,字打错了,是

    负载都检查过了,送电后都能开启,很正常啊。估计误动作的可能性很大。

    11楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/9 9:52:45 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】