您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子S7-200PLC最多能扩展几个EM235模块

dydq1

dydq1   |   当前状态:在线

总积分:96  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-10-28

最后登录时间: 2011-06-03

空间 发短消息加为好友

西门子S7-200PLC最多能扩展几个EM235模块

dydq1  发表于 2011/6/3 13:56:51      3904 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我要用到17个模拟量输入,有书上写AIW0~AIW30,只有30个,是这样的吗

1楼 0 0 回复
  • DY162005

    DY162005   |   当前状态:在线

    总积分:66  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-01-26

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    DY162005   发表于 2011/6/3 14:01:27

    受2个因素限制:

    1. 受不同CPU所能扩展的模块最大总数目限制:在没有其它 模块的情况下,222只能2个235,224和224XP最多能扩展7块235(必须核算背线电流),  226能扩展7块235.

    2. 模拟量映象区: 32入/32出.  7个235没有超出.

    2楼 回复本楼

    引用 DY162005 2011/6/3 14:01:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /