我要用到17个模拟量输入,有书上写AIW0~AIW30,只有30个,是这样的吗
DY162005 | 当前状态:在线
总积分:66 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-01-26
最后登录时间: 2018-05-11
DY162005 发表于 2011/6/3 14:01:27
受2个因素限制:
1. 受不同CPU所能扩展的模块最大总数目限制:在没有其它 模块的情况下,222只能2个235,224和224XP最多能扩展7块235(必须核算背线电流), 226能扩展7块235.
2. 模拟量映象区: 32入/32出. 7个235没有超出.
引用 DY162005 2011/6/3 14:01:27 发表于2楼的内容