控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子S7-200PLC最多能扩展几个EM235模块
dydq1 | 当前状态:在线
总积分:96 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-10-28
最后登录时间: 2011-06-03
空间 发短消息加为好友
dydq1 发表于 2011/6/3 13:56:51 4125 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我要用到17个模拟量输入,有书上写AIW0~AIW30,只有30个,是这样的吗
DY162005 | 当前状态:在线
总积分:66 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-01-26
最后登录时间: 2018-05-11
DY162005 发表于 2011/6/3 14:01:27
受2个因素限制:
1. 受不同CPU所能扩展的模块最大总数目限制:在没有其它 模块的情况下,222只能2个235,224和224XP最多能扩展7块235(必须核算背线电流), 226能扩展7块235.
2. 模拟量映象区: 32入/32出. 7个235没有超出.
引用 DY162005 2011/6/3 14:01:27 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分