您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 三相异步电机对电机没有影响的方法。

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

三相异步电机对电机没有影响的方法。

yu12  发表于 2011/7/11 10:31:08      1362 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电机在满负荷   低的负荷  或者在变频器控制的情况时 工作的很低的频率下(比如10HZ下) 在这三种情况下对电机都有何影响呢?哪种情况电机会发热严重啊?他们能使电机的寿命都有啥影响啊?谢谢啦。
1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/7/11 10:32:55

    电机一般在设计的时候都考虑富余量的,满负荷一造成电机发热长时间易烧电机的,变频器控制如果在低速时出电流较大,而对于一般的电动机此时风扇运转速度也慢,容易造成散热不好而使电机过热损坏

    最好使用变频专用的电机。散热效果要好一些。

    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/7/11 10:32:55 发表于2楼的内容

  • beijing12

    beijing12   |   当前状态:在线

    总积分:1025  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-22

    空间 发短消息加为好友

    beijing12   发表于 2011/7/11 10:33:35

    从设备的效率来说,最好是工作在满负荷的状态,这时功率因素最高,S1工作制的电动机在设计时就要满足长期满负荷运行的。发热主要是电机过负荷,或者说电机的环境温度造成,解决电机的散热问题。看看电流是否超过额定值,电流正常,轴承正常,再查查机械部分。
    3楼 回复本楼

    引用 beijing12 2011/7/11 10:33:35 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /