传感器输出信号的问题

marry123  发表于 2011/7/11 11:40:26      1312 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近公司买了行德国产的倾角传感器,传感器的检测角度为正负10度,输出信号为4-20MA的。我用万用表测量信号的输出范围,红表笔接信号输出线,黑表笔接传感器的负极。测量结果显示,在超过正10度以后,电流最大值达到了26MA,在超过负10度以后,电流最小值达到了1.8MA。既然标明了输出范围为4-20MA,那么这个传感器是否存在了问题?
1楼 0 0 回复
  • happy564

    happy564   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-22

    空间 发短消息加为好友

    happy564   发表于 2011/7/11 11:41:27

    属于正常,因为你超过的倾角范围。4—20mA是在正负10度的倾角范围内
    2楼 回复本楼

    引用 happy564 2011/7/11 11:41:27 发表于2楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/7/11 11:42:02

    这种偏差不算问题。只要在正负十度之间是4-20mA属于正常。
    3楼 回复本楼

    引用 belle 2011/7/11 11:42:02 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/7/11 21:56:27

    测量也存在误差。超过量程后,转换值也超过一点也算正常,不过没细究你的测量值是不是超的谙。
    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/7/11 21:56:27 发表于4楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/7/12 8:19:17

    信号都可以通过变送模块或电路板改成标准的4--20mA信号。同时名字也不叫传感器了叫变送器了。