您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » E2E在工作中通电或断电会有误输出吗?

marry123

marry123   |   当前状态:在线

总积分:902  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-23

空间 发短消息加为好友

E2E在工作中通电或断电会有误输出吗?

marry123  发表于 2011/7/20 11:56:16      1086 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

情况是这样的,我们在选取接近开关时,发现有许多公司的接近开关都存在:

      在负线和输出线接好的时候,在接通正电源时或断开正电源时会误输出(就是在无感应的情况下有输出)一个比很短的时间..

      在我们的一个供应商手上测试了一个样品.它在正常情况下转到正电源断开时就会有一个很短的时间会误输出.是不是这个接近开关有问题

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/7/20 13:35:39

    上电瞬间处于一个不稳定状态,有一个瞬间的输出是有可能的
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/7/20 13:35:39 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/7/24 20:09:29

    上电时有输出很常见,大多接近开关都有这个现象。一般接近开关都是装在PLC上的,如果PLC和开关同时上电,接近开关误输出时PLC可能还没有初始化完成,所以一般没有太大影响。

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/7/24 20:09:29 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /