控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » E2E在工作中通电或断电会有误输出吗?
marry123 | 当前状态:在线
总积分:902 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-23
空间 发短消息加为好友
marry123 发表于 2011/7/20 11:56:16 1153 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
情况是这样的,我们在选取接近开关时,发现有许多公司的接近开关都存在:
在负线和输出线接好的时候,在接通正电源时或断开正电源时会误输出(就是在无感应的情况下有输出)一个比很短的时间..
在我们的一个供应商手上测试了一个样品.它在正常情况下转到正电源断开时就会有一个很短的时间会误输出.是不是这个接近开关有问题
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2011/7/20 13:35:39
引用 atmupkeep 2011/7/20 13:35:39 发表于2楼的内容
hege377 | 当前状态:在线
总积分:6784 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-07-23
最后登录时间: 2020-05-16
hege377 发表于 2011/7/24 20:09:29
上电时有输出很常见,大多接近开关都有这个现象。一般接近开关都是装在PLC上的,如果PLC和开关同时上电,接近开关误输出时PLC可能还没有初始化完成,所以一般没有太大影响。
引用 hege377 2011/7/24 20:09:29 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分