您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 是否可以用比较指令与prv的读数作比较,到达设定值时产生输出,用来定位呢。

beijing12

beijing12   |   当前状态:在线

总积分:1025  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-22

空间 发短消息加为好友

是否可以用比较指令与prv的读数作比较,到达设定值时产生输出,用来定位呢。

beijing12  发表于 2011/8/11 10:42:35      1527 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想用高速计数器读取磁栅尺的脉冲,脉冲每秒20次,是否可以用比较指令与prv的读数作比较,到达设定值时产生输出,用来定位呢。另:控制运动的是活塞,输出控制的是油门。不知比较指令的动作是否灵敏?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/8/12 15:58:49

    中断程序是立即响应,应该是不会影响总体精度的。

    我认为考虑响应速度重点应在机械部分,包括执行及驱动部分

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/8/12 15:58:49 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/8/13 18:49:04

    最好是使用高速计数器中断,使用比较表登录CTBL指令。操作手册上面有详细介绍
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/8/13 18:49:04 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/15 17:45:17

    CJ1W CT021高速计数器 电机转动时 在哪个内存区域可以看到计数在变化??

     

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/15 17:45:17 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/8/16 7:21:59

    普通的比较指令是不易捕到高速脉冲信号的,可以用CTBL指令。
    5楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/8/16 7:21:59 发表于5楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/17 15:53:11

    顺问比较表登录的精度能达到多少?
    6楼 回复本楼

    引用 fung 2011/8/17 15:53:11 发表于6楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/18 16:39:59

    考虑响应速度重点应在机械部分,包括执行及驱动部分
    7楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/18 16:39:59 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /