由于3jv很难买到 买了八台3JZ的变频器 替代过程中出现了些问题:
设备总共四台电机,分别用A B C D四个变频器控制(以前都是用3JV),A B D都是采用外接10V电位器作为控制,C是利用多功能模拟端子的up/down指令。前一个变频器的MA与后一个的MC相连,以此论推;四个变频器的AM AC都通过AD模块 与PLC通讯作为反馈,形成一个闭环控制。ABD的速度在开车中可以任意设置,C不行。PLC还外接显示器,做监视和设置某些参数用。
用3JZ替换其中的一个出现这种现象:只把C换成是3JZ后,变频器显示的频率不稳定,是来回变化的,变化范围在10HZ左右,而PLC外接的显示器,显示的速度值很不稳定;只把B换成3JZ后,变频器的频率值显示稳定,但从外接显示器上看,速度值和上边的情况一样 变化剧烈。
希望高手能帮我解决下,重谢。
1楼
0
0
回复
