您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » cif41的使用限制里有一条FIN/TCP的限制数为2怎么理解?

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

cif41的使用限制里有一条FIN/TCP的限制数为2怎么理解?

agnes  发表于 2011/8/11 12:40:18      1567 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

4CP1H,1台上位机组网,是否能选用cif41选件板?主要用于上位机控制对cp1h下载配方数据,以及采集PLC模拟量换算得到的数据。
cif41的使用限制里有一条FIN/TCP的限制数为2怎么理解?网内如果有1台上位机了另外只能存在1个cif41吗?
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/11 14:18:48

      FINS/TCP最大连接数为2。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/11 14:18:48 发表于2楼的内容

  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/8/15 9:43:13

    CIF41只能做以太网从站,可以被动接收上位机的数据
    3楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/8/15 9:43:13 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /