电机空开跳闸

xuwenbin  发表于 2011/9/9 15:54:23      2572 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

机空开自动跳闸,上不了电。万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通。但是将连接电机的三相电从电机端子上断开,空开可以上电,鄙人初步判断是电机烧坏。
 不知道此判断对不对。
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/11 13:46:13

    描述的不是很清楚,最好给出一次图,你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/11 13:46:13 发表于2楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2011/9/11 18:58:17

    不是太清楚,你所说的测量,电机要测量出正确电阻,导通是多少欧姆,绝对不是0,而是几十欧姆。

    3楼 回复本楼

    引用 anheng 2011/9/11 18:58:17 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/9/12 12:17:23

    你描述的不是很清楚,最好给出一次图,你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。
    4楼 回复本楼

    引用 swy 2011/9/12 12:17:23 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/9/18 8:59:57

    空开跳闸不外两种原因,短路和过载。“电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/9/18 8:59:57 发表于5楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/9/20 9:44:19

    电机线拆掉,按下启动按钮,接触器吸合,量输出端子三相电一切正常,证明你的柜子内部没问题,若接上电机启动就跳闸那很可能就是电缆或电机的问题了,电机对地和匝间绝缘你测了没?
    6楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/9/20 9:44:19 发表于6楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/9/26 9:04:27

    电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?
    7楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/9/26 9:04:27 发表于7楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/1 9:30:52

    电机没启动,空开都合闸不上,所以过载不可能。过载的话热继也有动作的。但是现场没有。
     
     我觉得会不会电机内部损坏造成短路。
    8楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/1 9:30:52 发表于8楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/10/7 10:28:05

    万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通.如果是测量电机的活,这种情况一般是电机断线。
     
     对电机没启动,空开都合闸不上的这种情况,可能是空开坏了。
    9楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/10/7 10:28:05 发表于9楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/10/11 7:29:32

    会不会有电机损坏造成空开合闸不上的情况呢。
    10楼 回复本楼

    引用 fung 2011/10/11 7:29:32 发表于10楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/16 15:17:26

    如你所说,确实短路了,造成缺相。星型接法的时候,有两相之间是导通的
    11楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/16 15:17:26 发表于11楼的内容