-
-
yujie0324 发表于 2011/9/11 13:46:13
描述的不是很清楚,最好给出一次图,你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。2楼 回复本楼
引用 yujie0324 2011/9/11 13:46:13 发表于2楼的内容
-
引用 anheng 2011/9/11 18:58:17 发表于3楼的内容
-
-
swy 发表于 2011/9/12 12:17:23
你描述的不是很清楚,最好给出一次图,你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。4楼 回复本楼
引用 swy 2011/9/12 12:17:23 发表于4楼的内容
-
引用 aaing 2011/9/18 8:59:57 发表于5楼的内容
-
-
sweect 发表于 2011/9/20 9:44:19
电机线拆掉,按下启动按钮,接触器吸合,量输出端子三相电一切正常,证明你的柜子内部没问题,若接上电机启动就跳闸那很可能就是电缆或电机的问题了,电机对地和匝间绝缘你测了没?6楼 回复本楼
引用 sweect 2011/9/20 9:44:19 发表于6楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/9/26 9:04:27
电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?7楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/9/26 9:04:27 发表于7楼的内容
-
-
引用 ababab 2011/10/1 9:30:52 发表于8楼的内容
-
-
jijun 发表于 2011/10/7 10:28:05
万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通.如果是测量电机的活,这种情况一般是电机断线。9楼 回复本楼
对电机没启动,空开都合闸不上的这种情况,可能是空开坏了。
引用 jijun 2011/10/7 10:28:05 发表于9楼的内容
-
引用 fung 2011/10/11 7:29:32 发表于10楼的内容
-
引用 atmupkeep 2011/10/16 15:17:26 发表于11楼的内容