引用 218hty 2011/9/12 17:01:37 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2011/9/18 9:01:10 发表于3楼的内容
-
引用 钟灵山 2011/9/18 9:48:27 发表于4楼的内容
-
-
ezcui 发表于 2011/9/18 17:49:39
故障原因显而易见:安装时接线端子并未有效压紧!
接线端子没压紧,导致该部位的接触电阻增大,大电流通过时该部位极易发热,发热导致接触部位氧化,氧化后的接触电阻又进一步增大,通电发热更甚,加速氧化------如此“恶性循环”,最终必然将此接线端子烧毁!
友情建议:安装时务必注意确保接线端子有效压紧!
引用 ezcui 2011/9/18 17:49:39 发表于5楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/9/20 9:45:37
很可能就如 楼上说的那种原因,端子坏的那个地方是不是接进热保护那里呢?6楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/9/20 9:45:37 发表于6楼的内容
-
-
引用 aaing 2011/9/26 9:05:49 发表于7楼的内容
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2011/10/20 13:30:46
接线端子松动原因!这种现象很普遍,所以就要求设备维护人员经常检查。8楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2011/10/20 13:30:46 发表于8楼的内容
-