引用 jijun 2011/9/17 15:29:54 发表于2楼的内容
-
-
-
a147781433 | 当前状态:在线
总积分:85 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-09-13
最后登录时间: 2011-10-05
-
a147781433 发表于 2011/9/20 21:48:42
接触器的控制线圈是感性负载,在漏保下相线、零线经过了漏保。不漏电,所以不跳。3楼 回复本楼
引用 a147781433 2011/9/20 21:48:42 发表于3楼的内容
-
-
引用 xuwenbin 2011/9/22 14:53:44 发表于4楼的内容
-
引用 yujie0324 2011/9/28 11:06:45 发表于5楼的内容
-
-
sweect 发表于 2011/10/4 10:35:35
说法是错误的,不是电流小的原因不跳闸,也不是电感负载的问题不跳闸,而是因为漏电开关的原理是只要I/O代数和为零就不会跳闸,也就是说在零序检测线圈中,只要没有感生出电流,这个漏电开关就不会动作。6楼 回复本楼
引用 sweect 2011/10/4 10:35:35 发表于6楼的内容
-
-
-
1070491005 | 当前状态:在线
总积分:254 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-11-19
最后登录时间: 2017-02-06
-
1070491005 发表于 2011/11/3 22:57:03
6楼说的对。在此不跳闸与电流小 、负载的性质都没关系,只和零序电流有关。7楼 回复本楼