您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 漏保下接接触器,

happy564

happy564   |   当前状态:在线

总积分:955  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-22

空间 发短消息加为好友

漏保下接接触器,

happy564  发表于 2011/9/17 15:05:47      1407 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

漏保下接接触器,问题是接触器的控制线圈也从其中引出,为什么不跳闸呢?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/9/17 15:29:54

    接触器的控制线圈已经是一个感性负载了,所以不会调闸。
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/9/17 15:29:54 发表于2楼的内容

  • a147781433

    a147781433   |   当前状态:在线

    总积分:85  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-13

    最后登录时间: 2011-10-05

    空间 发短消息加为好友

    a147781433   发表于 2011/9/20 21:48:42

    接触器的控制线圈是感性负载,在漏保下相线、零线经过了漏保。不漏电,所以不跳。
    3楼 回复本楼

    引用 a147781433 2011/9/20 21:48:42 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/22 14:53:44

    问这个问题的时候要先了解一下漏电保护的原理,知道了你的问题也就迎刃而解了。
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/22 14:53:44 发表于4楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/28 11:06:45

    控制线圈功率很小哦,不会造成三相不平衡的。
    5楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/28 11:06:45 发表于5楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/10/4 10:35:35

    说法是错误的,不是电流小的原因不跳闸,也不是电感负载的问题不跳闸,而是因为漏电开关的原理是只要I/O代数和为零就不会跳闸,也就是说在零序检测线圈中,只要没有感生出电流,这个漏电开关就不会动作。
    6楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/10/4 10:35:35 发表于6楼的内容

  • 1070491005

    1070491005   |   当前状态:在线

    总积分:254  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-19

    最后登录时间: 2017-02-06

    空间 发短消息加为好友

    1070491005   发表于 2011/11/3 22:57:03

    6楼说的对。在此不跳闸与电流小 、负载的性质都没关系,只和零序电流有关。
    7楼 回复本楼

    引用 1070491005 2011/11/3 22:57:03 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /