大家对抑制仪表信号干扰有什么好的办法

swy  发表于 2011/9/17 15:22:06      1802 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

和利时DCS系统,现场电磁流量计,输出4-20mA电流信号,使用的是屏蔽电缆,仪表柜处屏蔽接地,系统有单独的地线。但是还是有信号干扰,流量表处电流到电流模块就不一致了,不是电缆问题。大家有好的解决办法吗?

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/18 9:13:21

    你换一下接地端  原来屏蔽电缆 应该是在机柜侧接地对吧 

    那就换到现场  和管道接地试试

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/18 9:13:21 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/18 18:47:39

    流量表处的电流和电流模块的电流是在一条路上的,怎么会不一样?你是怎么量的?如果断开电流模块测电流,那阻值是否是一致的,DCS系统是存在误差的,也许那根本不是什么干扰,就是DCS误差。
    3楼 回复本楼