您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 伺服电机是否必接隔离变压器???

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

伺服电机是否必接隔离变压器???

aaing  发表于 2011/10/5 9:05:42      1476 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有的说日本的伺服电机都必接隔离变压器的,否则不能正常工作

有的则说 我这个电机功率比较小,可以直接接家用的220V 的电源,不用隔离变压器也可以

整得我很是困惑,请问谁知道正解呢 ,我就是担心直接接家用的220V ,有可能把硬件烧了咋整

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/8 14:36:57

    通常情况下日本产的 700W以及700W以下的伺服,可以连接单相220V。
    比如安川,三菱,松下都这样的。有一些要设置一下参数,具体看相关说明书。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/8 14:36:57 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/10/8 14:40:06

    主要看驱动器要什么样的电源,其实不算隔离变压器,应该说就是变压器。

    一般功率大点的伺服大都是三相220V电源,这样就没法,只能加个变压器。

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/10/8 14:40:06 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/10/12 21:37:22

    要根据你的使用情况来确定到底买哪种输入电压等级,比如松下A4伺服:MADDT11系列的输入电压为110V,MADDT12系列的输入电压为220V,经销商都是根据他自己所卖的产品给你介绍的,不要全部听他们的
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/10/12 21:37:22 发表于4楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/10/19 17:53:18

    功率小的可以直接使用220V,不过最好是使用隔离变压器,反正一个小功率的隔离变压器几百块就够了。
    5楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/10/19 17:53:18 发表于5楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/27 12:47:26

    电子变压器也可以。只要电压相符,或使用合适的电源经过滤波处理也是可以用的哦。如进口设备有些采用3相220V供电,他国并未采用隔离变压器,而是加装滤波器而得到纯净电源的效果。隔离变压器只是在国内用3相220V或以下电压是不得已之做法。
    6楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/27 12:47:26 发表于6楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/11/4 16:23:32

    如果在工厂一般要用隔离变压器,输入三线380v输出三线220v,如果没有380v电压,直接用220v也可以,因为驱动器说明书也可以用220v
    7楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/11/4 16:23:32 发表于7楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/11/5 14:21:05

    不用隔离变压器的
    8楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/11/5 14:21:05 发表于8楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/11/15 7:09:33

    隔离吧,反正就几百块钱
    9楼 回复本楼

    引用 fung 2011/11/15 7:09:33 发表于9楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/11/15 9:27:06

    700w以下可以直接用AC220 V电源供电的哦
    10楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/11/15 9:27:06 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /