您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 由变频切换到工频,延时多长时间才合适?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

由变频切换到工频,延时多长时间才合适?

aaing  发表于 2011/10/20 20:01:03      1463 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在恒压供水系统中,电机由变频切换到工频的顺序是:
 1、封锁变频器输出脉冲;
 2、断开变频器到电机的接触器;
 3、吸合工频电源到电机的接触器;
 请问第2步到第3步需要多长的延时才合适呢?
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/10/28 12:03:32

    从1到3的过程,电机转速和压力都有损失,接触器吸合时冲击电流也不会小。
     变频器是可以长时间工作的,没必要这样设计
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/10/28 12:03:32 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/11/6 15:08:03

    变频器是可以长时间工作的,没必要这样设计。
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/11/6 15:08:03 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/11/16 18:46:15

    有个很重要的判断信息你没说,是多大的电机。
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/11/16 18:46:15 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/11/29 15:03:20

    由于空开已经断开 这部分是不是可不用考虑 就是变频自减速时间
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/11/29 15:03:20 发表于5楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/11/30 9:08:39

    我也是来学习呢 这个还真不知道
    6楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/11/30 9:08:39 发表于6楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/12/9 19:00:26

    电机从失去激磁电压到失去磁场是需要时间的。
     若切换过快,会在磁场作用下产生电压。由于相位差的原因,很可能会造成非常大的切换电流,甚至超过直接启动的电流。
    7楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/12/9 19:00:26 发表于7楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/12/10 8:35:52

    嗯,我公司有用到这样的,后来由于故障时切换时间过长,改成一台工频一台变频。
    8楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/12/10 8:35:52 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /