单相漏电开关,把它接上电短路一下它既然不跳,按实验扭它跳,请问高手们什么原因?
1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/11/16 8:35:09

    短路不跳这个很正常!
    因为你的短路电流没有达到该开关的短路跳闸电流!
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/11/16 8:35:09 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/11/29 8:51:53

    开关电流为20A,常规短路跳闸电流为工作电流10倍也就是200A,而该回路的阻抗为2.2欧姆,则短路电流为100A,这样开关肯定不会跳呀
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/11/29 8:51:53 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/12/9 13:16:05

    灵敏度也与负载和漏保开关大小有关
     
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/12/9 13:16:05 发表于4楼的内容

  • 947164800

    947164800   |   当前状态:在线

    总积分:207  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-08

    最后登录时间: 2013-01-05

    空间 发短消息加为好友

    947164800   发表于 2012/2/16 8:15:49

    开关电流为20A,常规短路跳闸电流为工作电流10倍也就是200A,而该回路的阻抗为2.2欧姆,则短路电流为100A,这样开关肯定不会跳呀
    5楼 回复本楼

    引用 947164800 2012/2/16 8:15:49 发表于5楼的内容

  • shiba

    shiba   |   当前状态:在线

    总积分:192  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-21

    最后登录时间: 2012-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shiba   发表于 2012/8/21 10:32:17

    单相漏电开关,把它接上电短路一下它既然不跳,按实验扭它跳;短路和漏电是两码事。漏电是指回流电流与流入电流即火线和零线电流不对称。短路的时候火线和零线电流是一致的,因此不跳闸也正常。