首次调试一个全新的PLC使用DP口可以吗?

hypermill9  发表于 2011/11/8 16:23:19      1060 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一次调试一个全新的PLC,用的是CPU300-2DP,两个口,一个是MPI,一个是DP,可以先用DP口下载程序吗?正常是先使用MPI吗?
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/11/19 14:46:36

    可以用多种通讯协议下载,既可以用MPI下载,也可以先用DP端口下载。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/11/19 14:46:36 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/11/20 10:40:14

    通过PROFIBUS下载程序的步骤:新建项目,并进行硬件组态,编写保存所需程序;设置PG/PC接口,在菜单”Options”(选项)中,单击”Set PG/PC Interface````”(设置PG/PC接口)选定“CP5611(PROFIBUS)”,单击“OK”;在出现的“Warning’(更改路径),选择“确定”;在出现的对话框中“CP5611”,单击“Activate”(激活)按钮,激活CP5611(PROFIBUS);选定你项目下的
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/11/20 10:40:14 发表于3楼的内容