您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

marry123

marry123   |   当前状态:在线

总积分:902  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-23

空间 发短消息加为好友

请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

marry123  发表于 2011/12/2 21:04:27      1917 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300  225A  ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。
电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。
请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

1楼 0 0 回复
  • agnes

    agnes   |   当前状态:在线

    总积分:830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-28

    空间 发短消息加为好友

    agnes   发表于 2011/12/4 19:05:38

    开关的选择没有问题,但是电缆的配置有问题,电缆载流量应该比断路器的整定电流值大才行,否则断路器不能有效的保护电缆,违反规范的规定。


     

    2楼 回复本楼

    引用 agnes 2011/12/4 19:05:38 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /