控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????
marry123 | 当前状态:在线
总积分:902 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-23
空间 发短消息加为好友
marry123 发表于 2011/12/2 21:04:27 2068 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
agnes | 当前状态:在线
总积分:830 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-28
最后登录时间: 2012-05-28
agnes 发表于 2011/12/4 19:05:38
开关的选择没有问题,但是电缆的配置有问题,电缆载流量应该比断路器的整定电流值大才行,否则断路器不能有效的保护电缆,违反规范的规定。
引用 agnes 2011/12/4 19:05:38 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分