您的位置:控制工程论坛网论坛 » MOXA社区 » moxa光纤转换器的兼容问题

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

moxa光纤转换器的兼容问题

huhuwww  发表于 2011/12/7 14:38:24      6022 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工业上实现交换机之间的光纤通讯
使用moxa更换原先国产的转换器的时候
居然两个厂家的转换器之间无法实现通讯!

难道两家厂家的协议是不一样的?  太差劲了吧 
1楼 0 0 回复
  • 彭洪波

    彭洪波   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    彭洪波   发表于 2011/12/8 15:48:09

    你好~

    这当中可能有几个方面的问题需要注意:

    1. 转换器的光纤接口是否匹配,

            最需要关注: 光纤波长, 光传输元件的功率, 单模or多模;

    2. 接口速率, 两边的设备应该一至;

    3. MOXA的光电转换器有一个功能, 在转换器的光或电口上, 如果出现任何一端线路不通, MOXA的光电转换器都自动的将转换器两端的线路断开;

        这个功能本来是为了方便诊断线路故障用的;  但有时候会出现部分的转换器与之不兼容的问题;  在这里需要确认另一方的转换器在没连接线路时, 光口也会发光即可;

     

        请确认;

    2楼 回复本楼

    引用 彭洪波 2011/12/8 15:48:09 发表于2楼的内容

  • fylpsl

    fylpsl   |   当前状态:在线

    总积分:251  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-10-10

    最后登录时间: 2014-11-12

    空间 发短消息加为好友

    fylpsl   发表于 2012/12/18 20:46:01

     学习了,下次如果需要MXOA或者研华产品可以找我,  QQ2387806534 , 18682127962 李工

     

    3楼 回复本楼

    引用 fylpsl 2012/12/18 20:46:01 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /