各位老师你们好!
    请问;怎样设置变频器的正反转,改变转向的外部条件是什么?
    开始--电机的1/2转速--加速到全速运行---再从全速减速到1/2转速停止。在变频器上怎样设置
1楼 0 0 回复
  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/12/15 21:07:32

    反转端子台上有REV,FWD正转,有个公共端子与其短上就执行其命令.
    你的要求可以用程序运行命令.如:
    设三段运行速度,第一段1/2转速就是频率25HZ,设0-25HZ的加速时间.再设在这速

    度运行的时间,
    再设第二段速度全速50HZ,设加速时间\运行时间,设减速时间,
    再设第三段速度25HZ,同样设加速时间\运行时间\减速时间.
    如果运行后停止不在重复就设程序运行方式为单循环.
    如果停止后再从复这个过程就得加第四段速度频率为0HZ,再设运行时间(停止的时

    间),程序运行方式为连续循环.