您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DCS系统信号电缆屏蔽层的接地

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

DCS系统信号电缆屏蔽层的接地

wernm  发表于 2011/12/13 23:24:49      2078 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

到底是单端接地还是两端接地?我看现场的很多都是两端接地的
中间加了接线箱之后又应该是怎样呢
1楼 0 0 回复
  • aine

    aine   |   当前状态:在线

    总积分:552  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-17

    空间 发短消息加为好友

    aine   发表于 2011/12/15 21:58:11

    不要两端接地那样会因为两个地因不共地而产生噪声电压,在屏蔽层中产生噪声电

    流,这样不仅不会屏蔽干扰反而成为干扰源了。在工程应用中一定要单端接地。

     

    2楼 回复本楼

    引用 aine 2011/12/15 21:58:11 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /