  以太网口防雷设计要求:
  满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;

具体 执行下列标准:
  EN55022 ,EN55024,FCC PART 15 ,ETSI EN300 386,EN60950,UL60950 等。
设计把握重点:
  由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。

  

该方案前级保护器件选用贴片三端B3D090L气体放电管主要对共模进行防护。

后级采用TVS管SLVU2.8-4,主要进行差模防护。

SLVU2.8-4(TVS) 该器件的特点:

1.能够进行两对平衡线的差模保护,即一个网口(收,发)只用一个器件;

2.节电容很低最大为8pF.

3.具有一定的通流容量,最大承受24A(8/20μs)冲击电流,能够满足500V的浪涌测试要求;

4.箝位动作电压低,为3V.在冲击电流作用下残压最大不超过15V,能够保证网口的安全;

5.器件封装为SO-8,占用PCB面积很小;

可以保证防雷能力能够大于4KV(10/700μs)或者6KV(1.2/50(8/20) μs)混合波形.

深圳市浪拓电子技术有限公司 http://www.szlangtuo.com

1楼 0 0 回复
  • tianrenyi

    tianrenyi   |   当前状态:在线

    总积分:122  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-02

    最后登录时间: 2012-12-13

    空间 发短消息加为好友

    tianrenyi   发表于 2012/8/3 9:34:59

    个人面向全国长期大量高价收购工程余货PLC工控产品,主要是西门子PLC,价格合理,让您满意!QQ:451519870
    2楼 回复本楼

    引用 tianrenyi 2012/8/3 9:34:59 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /