weixiao 发表于 2012/1/6 22:01:11
答:1、同样的一个变频器,我是不是这两个GSD都可以用——2楼 回复本楼
是的,都可以用。
2、在变频器中需要改什么参数来确定用这两个GSD中的哪个?还是说,不需要改参数,直接使用就可以了——
在变频器中不需要改什么参数来确定使用哪个GSD。直接使用就可以了。
但是提醒楼主注意一点:一旦你确定使用哪个GSD的话,相当于你的变频器和PLC之间的通讯协议就确定了。那么这时,变频器、PLC两者之间的实际所用PZD数目必须严格符合这个通讯协议,在进行PLC编程、变频器设参时你必须注意不能和这个通讯协议相矛盾。
引用 weixiao 2012/1/6 22:01:11 发表于2楼的内容